用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
zhangl6
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhangl6的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-10 06:28
只看楼主
|
小
中
大
我跟前有一台HAD—120NW的冷冻式压缩空气干燥机最近出现低压压力偏高5.6bar,设备允许低压最高压力4.2bar,刚刚接手这些设备,不知道从何下手,请高手不吝赐教啊
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-10 06:50
只看该作者
|
小
中
大
是不是比例阀没打开,造低压的压力不能下降而偏高,这时电机应该很热。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-10 06:51
只看该作者
|
小
中
大
很多时是控制板的问题。
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1976 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-12-12
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-10 07:00
只看该作者
|
小
中
大
应该是控制板的原因,也有可能是冷媒不够了。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案 重载桁架机械手
分享
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2680 个
工控威望:
7394 点
下载积分:
3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2023-05-29
查看shi2999的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-07-10 07:07
只看该作者
|
小
中
大
如果冷媒不够,低压应该会低于正常值。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-07-10 09:56
只看该作者
|
小
中
大
冷媒不够也有可能,看一看蒸发器、冷凝器上是不是灰尘太厚了。
分享
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
272 点
下载积分:
5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-12-22
最后登录:
2024-04-09
查看yangrmg的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-07-10 22:34
只看该作者
|
小
中
大
散热片太脏了,或者环境温度太高,无法散热引起的。清洁一下就可以了。
分享
ft0752
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
2597 点
下载积分:
4743 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2009-10-09
最后登录:
2024-03-03
查看ft0752的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-07-11 14:56
只看该作者
|
小
中
大
是水冷的吗?一般空冷的没这种问題!水冷的话就要检查水路了.很不巧,我碰过一次!
分享
zhangl6
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhangl6的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-07-27 18:38
只看该作者
|
小
中
大
谢谢楼上各位的建议。
机组属水冷型,上周停机检查了,侧漏测压都做了,循环水管也拆开检查,没有结垢,压力表保证没有坏,电机正常,就是蒸发器没有打开检查,好几万的东西心里没底不敢拆。这几天总结了下现象,外界气温高的时候压力就异常,暂时还想不到一个彻底解决的办法,请指教。
分享
waitfor
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
604 个
工控威望:
831 点
下载积分:
5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间:
2010-07-04
最后登录:
2024-12-08
查看waitfor的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-07-27 22:14
只看该作者
|
小
中
大
环境温度压力高是肯定的,因为空压机出来的压缩气体温度就会高进入干燥机加大了干嘛燥机负荷,可在进入干燥机前加预冷器
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2481 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
83532 分
在线时间: 1525(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-12-23
查看pretco123的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-07-28 08:31
只看该作者
|
小
中
大
检查管路有没有漏雪种了!蒸发器不排除有可能。因为压力大,有时有点砂眼也会在压力作用下越漏越大的!
分享
顺达五金电器
虚心学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
440 点
下载积分:
1258 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2010-12-02
最后登录:
2014-04-17
查看顺达五金电器的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-07-28 11:52
只看该作者
|
小
中
大
学习了
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问