zhangl6
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangl6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-10 06:28
我跟前有一台HAD—120NW的冷冻式压缩空气干燥机最近出现低压压力偏高5.6bar,设备允许低压最高压力4.2bar,刚刚接手这些设备,不知道从何下手,请高手不吝赐教啊
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-10 06:50
是不是比例阀没打开,造低压的压力不能下降而偏高,这时电机应该很热。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-10 06:51
    很多时是控制板的问题。
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-10 07:07
    如果冷媒不够,低压应该会低于正常值。