大家说说PLC的编程口与触摸屏通讯 通讯线的距离有没有规定只能多少米
上一主题
下一主题
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
502 个
工控威望:
408 点
下载积分:
2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2008-03-18
最后登录:
2019-07-21
查看zwz579的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-29 19:31
只看楼主
|
小
中
大
大家说说PLC的编程口与触摸屏通讯 通讯线的距离有没有规定只能多少米,我有听说不能超过12米,也有听说不能超过20米 到底是多少米呢? 有明确规定不能超过少嘛?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
分享
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
502 个
工控威望:
408 点
下载积分:
2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2008-03-18
最后登录:
2019-07-21
查看zwz579的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-29 19:49
只看该作者
|
小
中
大
顶上去啊 着急啊 现在要两个屏控制一个PLC
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
分享
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
446 个
工控威望:
414 点
下载积分:
2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间:
2007-07-06
最后登录:
2024-10-14
查看bogegongkong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-29 20:14
只看该作者
|
小
中
大
接口RS232 15米,RS485、RS422理论上1200米,实际应用不要超过500米,以太网接口用双绞网线100米内。既然是1个PLC连2个人机应该是后两个。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zwz579) 我测试的时候用护套线新 ..
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
分享
aaweihua
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
894 点
下载积分:
17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2009-11-05
最后登录:
2022-10-23
查看aaweihua的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-29 20:42
只看该作者
|
小
中
大
我25米的通讯线也能正常使用呀
分享
liupengshuai
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liupengshuai的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-06-30 07:39
只看该作者
|
小
中
大
RS232最大传输距离50米,RS-422/RS-485最大传输距离1200米。
分享
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
438 点
下载积分:
2030 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2011-06-10
最后登录:
2024-11-25
查看zzj111000的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-06-30 08:44
只看该作者
|
小
中
大
RS232最大传输距离50米;RS-422/RS-485最大传输距离1200米实际上不要超过500米,否则出现一些通讯故障
分享
fubin739
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
443 个
工控威望:
790 点
下载积分:
3050 分
在线时间: 453(小时)
注册时间:
2006-11-06
最后登录:
2024-11-14
查看fubin739的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-06-30 12:30
只看该作者
|
小
中
大
看现场环境,要长距离,最好使用485或422。