zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-29 19:31
大家说说PLC的编程口与触摸屏通讯  通讯线的距离有没有规定只能多少米,我有听说不能超过12米,也有听说不能超过20米   到底是多少米呢?  有明确规定不能超过少嘛?
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-29 20:14
接口RS232 15米,RS485、RS422理论上1200米,实际应用不要超过500米,以太网接口用双绞网线100米内。既然是1个PLC连2个人机应该是后两个。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zwz579) 我测试的时候用护套线新 ..
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377