小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-19 10:45
有一个电机工作时频率要400HZ,所以要有水来冷却电机,不能断水,所以我想问一下有没有测有无水流的传感器?传感器是输入到PLC的。先谢谢大家了
dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 17:49
用靶流开关应该可以实现,不过我没有用过,价格较流量计便宜,你可以试试。