有一个电机工作时频率要400HZ,所以要有水来冷却电机,不能断水,所以我想问一下有没有测有无水流的传感器?传感器是输入到PLC的。先谢谢大家了
付明明
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看付明明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-19 21:02
你好,有的,准点的有涡街流量计。是由4到20 mA  控制的,他能测到水流量每小时是多少立方 呵呵 这个有点不是太现实,价位太高,如果要是给别做的话,可以报上价, 要是自已用,用个一般的水流开关就可以了  但是水流开关只有在水流动的时候才会接通的,要先起动水泵,让水流开关启动机器就好了