前两天遇到三菱 FX1N-64MR的PLC,是货梯上用的,程序里面有几个点没工作,拆下来自己编了个测试程序检测,所有输入和输出点都是好的,只要下载客户程序就不工作。从另外一台一样的PLC把主板拆过来换上就可以工作;从这台好的PLC里读出程序下载到那台PLC里,就不工作。然后又把内存清除了一遍,下载程序试运行,连轿厢开门指示灯也不亮了,没清内存前,指示灯是亮着的,因此感到非常郁闷,哪位遇到过这种情况没有?
读程序和下载时所有选项都勾选了。

前两天买了块好的主板,下载好的PLC程序,还是一样的故障
苦于原厂家没有提供给客户外部接线图,很难查问题啊
附件是程序,哪位高手帮我分析下,X027是一楼开门按钮,按下去后门开不了, 驱动M133后面就没有了
[ 此帖被chenq2006在2011-06-30 20:42重新编辑 ]
附件: 电梯.rar (29 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-16 12:50
没有参数,也即一些停电保持的寄存器里的数据没有。
签名无效了,麻雀不见了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-16 13:45
应该是FX2N-64MR 或者 FX1N-60MR
如果确认PLC是好的 但是不输出,最常见的可能就是一楼说的有一些掉电保持的东西没有输入进去,这部分是不是包含在程序里的。
所以读取和写入的时候,最好把参数和软元件内存都打上勾。
但偶尔怎么勾也不起作用,最好找一台能正常运行的,这时最好监控一下程序,看一看满足什么条件下才输出。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
chenq2006
www.szshuxin.com专业维修各类变频器、伺服驱动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 366 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-20
查看chenq2006的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-16 19:40
读程序时所有参数+软元件+内存都勾选了
另外我在程序里检查,有双线圈输出
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-04-24
查看xlqlh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-16 21:59
读取和写入的时候,最好把参数和软元件内存都打上勾。
秦汉
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-17 19:49
   跟着师傅们说的,都打上勾吧1
做工控,做人生
chenq2006
www.szshuxin.com专业维修各类变频器、伺服驱动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 366 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-20
查看chenq2006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-17 22:33
继续顶
chenq2006
www.szshuxin.com专业维修各类变频器、伺服驱动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 366 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-20
查看chenq2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-19 14:27
没有高手?
wslsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 225 点
下载积分: 743 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2011-05-27
最后登录: 2015-08-14
查看wslsl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-19 15:20
我遇到过类似的,检测下来是通讯部分的故障,重新换通讯接口后解决
不肯定和你完全一样,供参考
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-20 16:33
掉电保存处理好
chenq2006
www.szshuxin.com专业维修各类变频器、伺服驱动
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 241 点
下载积分: 366 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-08-10
最后登录: 2024-09-20
查看chenq2006的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-22 09:08
谢谢8楼的,跟通讯不搭嘎的
xujiayuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2008-06-11
最后登录: 2023-11-27
查看xujiayuan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-22 09:25
输出指示灯一直ON吗?程序里面有没有复位这几个点的命令?
  • «