现在有一台FX2N-128MRPLC,出现一个问题,当PLC送上电就有一个点自动闭合,但是上面的指示灯不亮,如果把PLC打到停止状态也是闭合的,把电停了,当电源指示消失的那一刻那个触点就断开了,PLC是用触摸屏控制的,如果按触摸屏上的那个开按钮那触点还是闭合指示灯亮,按触摸屏关按钮指示灯熄灭但那触点还是闭合。程序是没问题的,问设计程序的人他也不知道为什么
各位有没有遇到这情况?应该是什么问题呢?
分享
陈运华
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
142 点
下载积分:
667 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2011-05-30
最后登录:
2018-10-31
查看陈运华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-09 09:31
只看该作者
|
小
中
大
指示灯不亮就不会有输出,除非是触点粘死,你说的这种情况就用代替法换一台试一下看是不是PLC机的问题
分享
870605
爱拼才会赢
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
135 个
工控威望:
1503 点
下载积分:
535 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2008-02-15
最后登录:
2024-11-25
查看870605的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-09 09:31
只看该作者
|
小
中
大
應該是硬件問題
爱拼才会赢 .
分享
htdc
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看htdc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-09 10:26
只看该作者
|
小
中
大
可以把程序清空试下!
分享
水中镜
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
147 点
下载积分:
734 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2011-03-29
最后登录:
2024-11-23
查看水中镜的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-06-09 11:29
只看该作者
|
小
中
大
应该是触点烧死了
分享
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-06-09 13:53
只看该作者
|
小
中
大
触点如果烧死的话我把电源关了应该还是通的啊
可是我用表测没电了就断开了
分享
yangbz2005
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
255 点
下载积分:
720 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-07-10
最后登录:
2024-08-27
查看yangbz2005的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-06-09 21:43
只看该作者
|
小
中
大
應該是硬件問題
分享
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
224 点
下载积分:
719 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2008-08-19
最后登录:
2024-08-01
查看华丰的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-06-09 22:09
只看该作者
|
小
中
大
(当电源指示消失的那一刻那个触点就断开了)
经分析,应该是PLC内部有一个为此小型继电器供电的三极管坏了
分享
yangbz2005
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
255 点
下载积分:
720 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2009-07-10
最后登录:
2024-08-27
查看yangbz2005的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-06-09 22:15
只看该作者
|
小
中
大
将输出点改一下,试后便知。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-06-09 22:21
只看该作者
|
小
中
大
是不是内部特殊继电器动作驱动了Y
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-06-09 22:31
只看该作者
|
小
中
大
應該是硬件問題
秦汉
分享
lljwtt
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
450 个
工控威望:
565 点
下载积分:
6331 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2008-11-14
最后登录:
2024-09-23
查看lljwtt的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-06-12 12:13
只看该作者
|
小
中
大
驱动继电器的电路有问题
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
PLC触点问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问