wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 09:12
现在有一台FX2N-128MRPLC,出现一个问题,当PLC送上电就有一个点自动闭合,但是上面的指示灯不亮,如果把PLC打到停止状态也是闭合的,把电停了,当电源指示消失的那一刻那个触点就断开了,PLC是用触摸屏控制的,如果按触摸屏上的那个开按钮那触点还是闭合指示灯亮,按触摸屏关按钮指示灯熄灭但那触点还是闭合。程序是没问题的,问设计程序的人他也不知道为什么
各位有没有遇到这情况?应该是什么问题呢?
lljwtt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2024-09-23
查看lljwtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 12:13
驱动继电器的电路有问题