现在有个项目,QX40的输入点接个编码器,编码器的分辨率为180PPR,转速为5r/min,请教我可以这样接吗?考虑到成本就不想考虑高速计数模块
numen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 227 点
下载积分: 471 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2010-11-29
最后登录: 2024-10-31
查看numen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 13:13
图片:
你可以这样试试:QX40 在IO设置中默认响应时间是10ms,改成最小1ms。
这个改的软件滤波的参数,理论上可以接收500HZ的信号。但是输入模块硬件应该也有相应延时来滤除杂波的。

所以估计不行,特别是启动和停止瞬间的信号闪烁。
本帖最近评分记录: