用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相漏电保护开关配置问题
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
hongming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
272 点
下载积分:
958 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-11-08
查看hongming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-05-14 20:04
只看楼主
|
小
中
大
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
965 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-14 20:46
只看该作者
|
小
中
大
你用CAD画出接线图传上来我帮你分析
分享
hp_809026165
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
166 点
下载积分:
800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2015-03-22
查看hp_809026165的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-05-14 20:52
只看该作者
|
小
中
大
好象与配电系统的接地方式有关系,详细记不清了.
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-12-23
查看slik的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-05-14 21:36
只看该作者
|
小
中
大
如果零线没有接入漏电开关,而你两相开关又是使用零线的有电流从零线通过,那当然就会跳了!
分享
bellychang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
171 点
下载积分:
930 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2011-02-25
最后登录:
2014-06-02
查看bellychang的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-05-14 23:29
只看该作者
|
小
中
大
做个标记 学习中
分享
二球一哥
没有个性不签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
280 个
工控威望:
388 点
下载积分:
8433 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2009-09-24
最后登录:
2024-11-26
查看二球一哥的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-05-14 23:36
只看该作者
|
小
中
大
肯定跳闸的,三相漏电开关下面又接了单相220V的电器,一部分电流通过零线了,导致那三相电流不平衡了,漏电保安器肯定动作
分享
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
387 点
下载积分:
88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2022-01-24
查看dingp的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-05-28 06:14
只看该作者
|
小
中
大
支持5楼的说法
分享
齐心
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看齐心的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-05-28 07:08
只看该作者
|
小
中
大
做个标记 学习中
分享
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1990 个
工控威望:
7814 点
下载积分:
64518 分
在线时间: 738(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-12-24
查看和谐共赢的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-05-28 08:46
只看该作者
|
小
中
大
换一个三相四线的漏保,就好了
分享
405642732
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看405642732的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-05-28 14:41
只看该作者
|
小
中
大
学习中,我准备好笔记本了?
分享
carltybh
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看carltybh的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-05-28 15:29
只看该作者
|
小
中
大
总漏电开关换成三相四线的就不会跳闸了
分享
博世变频
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
211 点
下载积分:
793 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2011-03-07
最后登录:
2019-11-23
查看博世变频的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-05-28 20:19
只看该作者
|
小
中
大
三相三线漏电断路器下口不能单走单相照明电,二次线路的火线也不能从三相三线漏电下口取。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
工控人家园
综合讨论
三相漏电保护开关配置问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问