hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 20:46
你用CAD画出接线图传上来我帮你分析
hp_809026165
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-14 20:52
好象与配电系统的接地方式有关系,详细记不清了.
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-14 21:36
如果零线没有接入漏电开关,而你两相开关又是使用零线的有电流从零线通过,那当然就会跳了!
bellychang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 171 点
下载积分: 930 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2011-02-25
最后登录: 2014-06-02
查看bellychang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-14 23:29
做个标记 学习中
二球一哥
没有个性不签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
注册时间: 2009-09-24
最后登录: 2024-11-26
查看二球一哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-14 23:36
肯定跳闸的,三相漏电开关下面又接了单相220V的电器,一部分电流通过零线了,导致那三相电流不平衡了,漏电保安器肯定动作
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2022-01-24
查看dingp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-28 06:14
支持5楼的说法
齐心
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看齐心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-28 07:08
做个标记 学习中
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64518 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-24
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-28 08:46
换一个三相四线的漏保,就好了
405642732
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看405642732的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-28 14:41
学习中,我准备好笔记本了?
carltybh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看carltybh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-28 15:29
总漏电开关换成三相四线的就不会跳闸了
博世变频
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 211 点
下载积分: 793 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2011-03-07
最后登录: 2019-11-23
查看博世变频的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-28 20:19
三相三线漏电断路器下口不能单走单相照明电,二次线路的火线也不能从三相三线漏电下口取。