hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 956 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 20:04
我新接手的一个设备,接入电源是三相五线。设备控制柜内一个三相380V空开,一个两相220V空开。
这个设备在我接手之前就有问题,反映来的情况是只要推上两相空开,总线上的漏电开关就会跳闸。有两套,但另一套送电不会跳闸。
我去现场查看发现总线上都是一个三相三线的漏电开关,而设备使用的是三相四线的电源。
我怀疑是这个漏电开关配置不正确,由于现场还没有正式通电。我无法试验。
所以拿出来讨论一下,我的判断是否正确?是否一定要更换为三相四线的漏电开关?
hp_809026165
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 166 点
下载积分: 800 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2015-03-22
查看hp_809026165的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-14 20:52
好象与配电系统的接地方式有关系,详细记不清了.