怎么让PLC分清编码器的正反转?
上一主题
下一主题
qq861107
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qq861107的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-04-04 10:05
全看
|
小
中
大
用的是欧姆龙的E6B2
我是新手 模仿我老师的接线
A接X0 B接X1
但是程序 研究半天 只会用SPD 读A
翻了论坛 说要判断正反了 就郁闷了
PLC用的 三菱的 FX1NC
还有 我还要读 生产线前面校平机的编码器
我能用X3 X4读么?
说明书上 C253 A对应的 X3 C254 B对应X4
这个说明书 是不是 这么看?
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-04-04 11:01
全看
|
小
中
大
将编码器的A相接PLC的X0,B相接X1,然后写一段程序LD M8000,OUT C251 K2147483647,下载到PLC,然后在线监控程序,转动编码器,如果C251的值不断增加,说明转向是正转,反之即为反向!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-04-06 08:59
全看
|
小
中
大
用C252亦可,如果不用Z相可以用C251,用C252不划算,因为用到C252之后X2点不能再做通用输入!