大家好!本人现在使用了FX3U的PLC控制一个脉冲轴,在按下启动按钮的情况下,用相对定位指令发送10000个脉冲,停顿0.5S,再发送10000个脉冲,依次循环,这个步骤已经实现。现在还想实现一下:每发送出5000个脉冲输出一个Y的信号给外部触发,尝试了CMP比较指令等,效果都不大理想,有哪位用过比较好的方法吗?最好能保证每5000个脉冲时输出的Y信号持续稳定,不要有偏差,谢谢大家的关注!
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 2746 点
下载积分: 680 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2025-04-15
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
这个用对比只能做到大致,
电子凸轮中有个挺杆,可以研究一下,
3U不支持凸轮
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 382 个
工控威望: 686 点
下载积分: 2661 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-04-15
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
采集伺服轴脉冲,预设飞拍可以实现。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-04-15
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
命令执行完成信号行不行 ?  反馈信号给高速计数器做比较行不行?
tantaninniho
tantaninzg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 269 点
下载积分: 756 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2018-12-28
最后登录: 2025-04-15
查看tantaninniho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 前天
记得三菱有、高速比较命令
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-04-15
查看受不了了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 前天
精度几毫秒应该能实现,再高精度这3U有点悬
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 8200 点
下载积分: 3149 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2025-04-15
查看天空流星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 前天
把脉冲输出同时并到PLC的高速计数输入,用高速计数器输出,可以跳开PLC扫描周期,但实际精度还是要测试才知道的
八非特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2024-04-24
最后登录: 2025-04-15
查看八非特的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 前天
好的好的 谢谢大家!! 回头试一试