大家好!本人现在使用了FX3U的PLC控制一个脉冲轴,在按下启动按钮的情况下,用相对定位指令发送10000个脉冲,停顿0.5S,再发送10000个脉冲,依次循环,这个步骤已经实现。现在还想实现一下:每发送出5000个脉冲输出一个Y的信号给外部触发,尝试了CMP比较指令等,效果都不大理想,有哪位用过比较好的方法吗?最好能保证每5000个脉冲时输出的Y信号持续稳定,不要有偏差,谢谢大家的关注!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 467(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2025-04-15
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
精度几毫秒应该能实现,再高精度这3U有点悬