我现在要实现这样一个功能,比如D0存储的是H01,写成二进制就是0000 0001,我现在想分8次把每一位的状态输出到Y0上。
用C语言就很好弄,移位就行了,直接Y0=移位(D0),
三菱的移位好像不是这么弄的,因为我空出来的位要用0填充。
请问大家是有没有别的办法
分享
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
959 个
工控威望:
2440 点
下载积分:
21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-15
查看ysheng9099的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-23 19:17
只看该作者
|
小
中
大
传送指令可以,
MOV D0 K2M0
然后再用移位指令就可以了
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(萧风) 感谢分享
分享
hxy990119
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
337 点
下载积分:
2943 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2009-09-20
最后登录:
2019-09-01
查看hxy990119的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-27 14:56
只看该作者
|
小
中
大
我想可以使用RCL带进位的循环指令,用进位标志来驱动Y0。进位标志M8022初始值可设为0
分享
xiang626
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xiang626的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-03-28 04:30
只看该作者
|
小
中
大
学习了