lixianpeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-12-23
最后登录: 2018-11-13
查看lixianpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-17 23:55
在学习编程基础课程时,这个自锁指令导通,怎么都看不懂,所以来坛子里求助各位大大。
x0导通后,m0导通一个周期(此时LDI M0就是断开的)
然后LD M0
        ANDI Y70就导通了Y70,
然后并联电路快里的:AND Y70就导通,但此时的并联电路块里的LDI M0 不是断开的吗,怎么 out Y70还可以导通呢?
各位大大,现在在公司,发不了图片,就把指令写下面了。
LD X0
PLS M0
LD M0
ANDI Y70
LDI M0
AND Y70
ORB
OUT Y70
是在三菱学习文件:Q系列编程基础篇第82页的。
谢谢了
cxlxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2023-09-23
查看cxlxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-18 12:00
三楼回答的对,第一次按按钮时,X0接通,Y0有输出并自锁,松开后,再按按钮时,LDI  M0就不通了,Y0断开。