用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
咨询100KW线径多少?
上一主题
下一主题
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-12-12
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-14 10:37
全看
|
小
中
大
2个控制柜,一个80KW,打算用25平方线。另一个100KW, 打算用35平方线。都是3相负载,(中央空调冷冻机,水泵电机类),还没有做过这么大电流的,不知道线径有没有问题?求有经验大侠的给点建议。谢谢。刚查了下,要95平方,也太大了吧?
[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新编辑 ]
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-12-23
查看slik的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-15 09:39
全看
|
小
中
大
35平应该没问题吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
咨询100KW线径多少?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问