咨询100KW线径多少?
上一主题
下一主题
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-09-29
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-14 10:37
全看
|
小
中
大
2个控制柜,一个80KW,打算用25平方线。另一个100KW, 打算用35平方线。都是3相负载,(中央空调冷冻机,水泵电机类),还没有做过这么大电流的,不知道线径有没有问题?求有经验大侠的给点建议。谢谢。刚查了下,要95平方,也太大了吧?
[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新编辑 ]
分享
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
280 点
下载积分:
1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2011-03-05
最后登录:
2017-01-31
查看fff936100286的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-16 13:53
全看
|
小
中
大
100KW如是一台电动机,且长班开的话,要70平方毫米的铜线。或90的铝线。或用2根25平方的铝线并连。多台设的话,要根椐设备分别使用的时间,确定需要系数K,再计算线径。
分享
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
280 点
下载积分:
1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2011-03-05
最后登录:
2017-01-31
查看fff936100286的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-16 14:05
全看
|
小
中
大
80kw50平方铝线或35平方铜线。