分几步!《前提是楼主线检查好的!!!!坦克链线无破损》
第一、如果是送电就跳!查1、变压器杂间短路、对地短路。2、变频器输入三相间短路,内部对地短路
第二、启动电机M1 M2 跳电!楼主已查过线(没问题)!直接查电机M2的三相电阻平衡?如果都没问题查钳工减速箱
第三、如果启动电机M3跳电!主查电机M3 对地 三相平衡 都是OK的实在没辙(就脱开电机运转,查钳工减速箱)
第四、“别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突”》楼主的设备应该吊车之类的设备,电机M1\M2应该是同时运行的!解决办法:把电机M1\M2中间继电器和接触器合并成一套动作《加大接触器的载容量》 就解决了响应时间《以我看不是这问题、不然楼主的电流是怎么测的!!哈哈??