下面是原理图,用的空开是63A西门子的,然后电机的额定电流时3.7A,前面两个电机是PLC控制,变频器控制行走电机,现在的故障就是空开跳闸,电机都是好的,麻烦高手帮我分析下可能出现问题的原因。。。谢谢了!!!
线路已经查了,都没问题,每个接触器也都量了都是好的,现在就是找不到毛病到底在哪,别人说是中间继电器的响应时间跟接触器以及PLC有点冲突,导致的,我就不知道是不是这个原因。。。还有一个现象就是M2电机工作的时候三厢电流两厢是2.5A,另外一个是1.5A,但是线路都没毛病,出现这样的现象正常么?
各位大师 能给些建议不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新编辑 ]
分享
万钧彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
405 点
下载积分:
18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2017-04-30
查看万钧彩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-20 20:21
全看
|
小
中
大
将三台电机线拆除,分别起动各个控制线路包括两个电机的正反转接触器和变频器得电后是否跳空开,最后分别接入电机就可知道故障出在哪里了