向日葵
喜欢就做下去…
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2009-10-20
最后登录: 2024-05-04
查看向日葵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-11 07:56
J2警报AL32怎么办!
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-23
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-11 08:19
查报警号啊,是什么报警
邹敏捷
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2024-11-21
查看邹敏捷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-11 08:38
故障是过流
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-11 08:49
比较有可能的话是负载大了,清除掉再运转看是不是那边卡住了.还有就是检查线路