楼主  发表于: 2011-03-09 13:47
用PLC控制水管中水流量的大小用什么阀
[ 此帖被罗佰均在2011-03-09 13:53重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-10 09:50
控制流量的没做过,做过控制温度的,将温度实时温度反馈给PLC,用PLC PID控制电气比例阀的输出气压大小,电气比例阀来控制气动薄膜调节阀来控制蒸汽进气量的大小,从而达到恒温控制!你这个貌似也应该按这思路来做。
楼主留言:
用PID控制话只能控制水的开或关,但我要控制水管中的水时大时小
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-11-14
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-10 11:32
    楼主,PID控制只会控制水的开或关?开玩笑吧?只控制水的开关还需要用PID?直接用一个气动球阀或电磁阀足矣!你这个想要控制精确的话必须用流量计实时检测水的流量,反馈给PLC,用PID控制电液比例阀。要是你的水源压力恒定的话直接用一个手动阀控制也可以啊,还用搞得这么复杂!
    楼主留言:
    非常感谢
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(罗佰均) 热心助人