wisexdh
承接电气自动化设计、调试
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-10-15
查看wisexdh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-08 17:40
         我们有一个NSD VS-10B-UDNP-0-1.1型的编码器及控制器输出一个BCD码给M7E-01DRN2型数码管显示,当移动轴的位子时(即改变编码器检测数据),数码管显示的数字感觉毫无规律,而且是还经常不能显示,我如果增大距离,它显示的数据可能是减少,但是只要把总电源关掉再重启后确显示正确的数字,再调它又会跟上面说的一样,
                                                    求高手们解决  !!!
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-08 23:01
1、基准有问题
2、存在干扰问题
3、信号线松动
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wisexdh)
    suuy79
    烧不死的鸟就是凤凰
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 18120 分
    在线时间: 342(小时)
    注册时间: 2009-01-15
    最后登录: 2024-09-20
    查看suuy79的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-27 00:47
    该死的网络或者病毒,搞得我好十几天都不能上“工控人家园”
    我说的基准是基准电压信号!