45KW的电加热可以选用固态继电器吗,用PID控制,如果可以的话选多少安的比较好呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 10:41
固态继电器好像不能PID吧,PID要用SCR吧?电流和你电压有关系,一般要选2倍左右的电流,耐压也要工作电压的两倍以上。所以你这个如果是380V三相,选150A--200A/1000V的可控硅。