如果在功能(FC)中将位存储器(M)的某一位置位(S),当CPU断电后再上电,该置位点是置位状态还是复位状态?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-07 09:24
只看该作者
|
小
中
大
这取决于你的M是否被设定为掉电保持。
分享
wfb610
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
685 个
工控威望:
3967 点
下载积分:
20570 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2009-09-25
最后登录:
2024-11-05
查看wfb610的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-03-07 13:48
只看该作者
|
小
中
大
一楼正解。
分享
jx982cms
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
182 点
下载积分:
457 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2010-12-29
最后登录:
2023-04-13
查看jx982cms的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-03-08 13:22
只看该作者
|
小
中
大
一楼说得对。