yifan_1987
没有最好,只有更好!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-01-07
最后登录: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-07 07:24
请问大家有没有rslogix5000软件,在线修改程序的资料?为什么强制功能不能使用那?
[ 此帖被yifan_1987在2011-03-08 07:14重新编辑 ]
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 20:45
如果是内部的BIT你可以在线强制,对于他的物理I/O是要在控制标签里写入数值才有效。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yifan_1987) 热心助人
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    xqx666
    深圳中级电工
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    注册时间: 2009-04-29
    最后登录: 2024-12-23
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-08 12:29
    引用
    引用第5楼yifan_1987于2011-03-08 10:00发表的  :
    [quote]引用第4楼xqx666于2011-03-07 20:45发表的  :
    如果是内部的BIT你可以在线强制,对于他的物理I/O是要在控制标签里写入数值才有效。谢谢这位朋友?
    标签强制不让写怎么回事?还有什么需要设置的吗?

    5000的软件就是这样做的,好像没有可以设置的地方。习惯就好!
    本帖最近评分记录:
    3楼  发表于: 2011-03-08 20:24
    引用
    引用第9楼yifan_1987于2011-03-08 16:47发表的  :
    [quote]引用第6楼xqx666于2011-03-08 12:29发表的  :

    5000的软件就是这样做的,好像没有可以设置的地方。习惯就好!
    你好,我今天试了试,物理输出输入的都强制成功了,但内部的位,强制的时候,强制命令是灰色的,也就是不能用(强制的是n200.9线圈,rsview32报警的输入点),请问物理和内部的位有什么区别吗?

    内部的位如果在梯形图里你用了它的OTE后,你在梯形图里强制只起一个脉冲作用,但是OTL或者只有XIC/XIO的话可以强制一直在线切换,对于有OTE不能一直强制的情况,建议你全部都在控制标签里写入数值强制,这样效果很好。我不知道你的强制为什么是灰色?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yifan_1987) 热心助人