楼主  发表于: 2011-03-06 21:47
我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 08:51
只要输入电压整流成直流电压容量够且输入侧没有或屏蔽了检测,原理上都可以。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人