我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
分享
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
811 个
工控威望:
676 点
下载积分:
311 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2008-04-28
最后登录:
2023-12-03
查看天津电气成套的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-05-29 21:55
全看
|
小
中
大
变频器每家做的不一样,有的有此项功能,ABB有一项参数可以把缺相保护关掉,有的不检测,还有的检测到就报警,没有参数可以关掉,只有把里面的检测部分的线(插头)拔掉就不检测了,呵呵,自己研究下把、、、、、、、、、