我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
junwang
制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 245 点
下载积分: 859 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-12-08
最后登录: 2024-11-13
查看junwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 15:31
现在有些品牌的小功率变频器就是这样的,,三相两相都能用,.只要在变频器的输入回路没有设计三相检测功能电路,,变频器是不报警的,且能运转