hanchengcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-07-06
最后登录: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-06 21:47
我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 12:30
是可以的,我以前调试一个变频器也是这样。一开始还发现这个问题,后来试下切工频的功能,一切工频就跳热继,后来检查电机三相电源,原来断路器有一相没接好,只有2相电。低负载运行没什么问题,如果重载就会出现转矩不够的问题。