楼主  发表于: 2011-03-05 18:12
我公司生产起重设备的,这款型号采用欧姆龙PLC控制,昨日收到用户投诉说设备损坏,原因是:输出出错(应该是输出点10004动作,结果是10010输出点动作了)。
我到现场查看,并没有发现这种情况。而且如果要输出点10010动作的话,还必须触发一个光电开关,可该开关可以100%确定没有被触发。
我怀疑是用户说谎,应为如果用户用手直接按接触器强制动作的话是不需要经过PLC的,而且所有保护不起实际作用。
但用户坚决不承认(真的很头疼),坚持说是设备自动运行时发生的。
虽然我们可以不去追究用户所说的真假问题,但是我们不能认可有我们未知又无法控制的错误出现在我们的设备上。
所以我想请问下各位有没有碰到过或者说PLC是否会发生输出不符这种情况?
不管什么品牌的PLC,如果有出现过谢谢请给个回复。最好能详细说明。我希望能做个对比。谢谢!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 21:28
引用
引用第3楼汇荣铝业于2011-03-05 19:21发表的  :
误动作或者误操作都是有可能的。
,
程序要是没问题的话,就是误操作也不会出错啊,除非程序内部联锁保护没做好,这年头PLC都可以误动作谁还敢用啊,机率太小了吧
楼主留言:
程序是我自己编的,我亲自调的。虽然不敢说高手。但绝对没有问题。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-31 17:57
除非硬件有损坏的可能,PLC本身来讲是不可能出错的,要是出错也是你程序存在一定的问题,不要那么肯定就是PLC出错.多检查下自己的程序吧.
楼主留言:
请问如果程序错误的话,那么为什么发生的概率会这么低?我们的每个动作都有延时启动的。而且这部分程序没有脉冲信号。不存在信号误触发情况。谢谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongming) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗