台达变频器VFD-M1.5KW。断路器主电路给变频器一送电就烧了,控制线还没有送电。变频器输出到电机的线也没有错误。我不知道在论坛里怎么上传照片。我把烧坏的变频器照片放在QQ空间里。http://81923818.qzone.qq.com/
[ 此帖被81923818在2011-03-05 18:32重新编辑 ]
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-06 11:22
接错线的可能性很大哟,比如电机线接到直流母线上面去了就会烧缓冲电阻