两台发电机输出能否合并
上一主题
下一主题
健康报
书到用时方恨少
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
359 点
下载积分:
2311 分
在线时间: 197(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2023-02-27
查看健康报的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-01 20:10
全看
|
小
中
大
一台东方红50KW(90A)和一台潍坊50KW(80A)输出电源线能否合并 请师父指教
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1976 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-12-25
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-11 09:00
全看
|
小
中
大
1楼正解,但是要注意相序 电压 频率,最好自己做一个完整的切换电路,可单机 可并网。如果没有相序检测仪器。就用6个电压220V 40W的普通照明灯泡代替。具体做法是见图(开关合上后灯泡不亮表示相序正确)如果楼主及各位同仁觉得可以请顶并加分。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(健康报) 感谢!
下载积分:+1(ying-feng) 感谢分享
下载积分:+1(我心飞翔) 热心助人
下载积分:+1(yangjiejie) 热心助人
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案 重载桁架机械手
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1976 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-12-25
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-09-18 13:13
全看
|
小
中
大
现在用电不紧张了,不用开发电机了。不过这个并网发电可是可以经常用到的。