杨欣
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看杨欣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:07
哪位高手指点下,用压力传感器控制变器进行收卷,要求恒张力,变频器怎么设置呀是转矩控制吗
yuanzmea
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 195 点
下载积分: 564 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2008-09-02
最后登录: 2023-05-18
查看yuanzmea的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-01 17:34
用变频器的PID控制,变频器的说明书有说明PID参数怎样设置的。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-01 19:15
顶一下!支持楼上所说。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
xubaolin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-28
最后登录: 2022-11-15
查看xubaolin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-01 19:44
用变频器输出的模拟信号反馈到输入端进行PID控制,实现恒张力。
海洋一舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1567 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2007-08-16
最后登录: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-06 10:49
思路是这样,实际上可能还要考虑很多因素
sunhai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sunhai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-03-10 06:28
实际上在用变频器做恒张力控制时,如果只用变频器自带的PDI参数来控制,会有失速的情况。我个人认为还是把什么压力传感器,电位器等数据用A/D模块送数到PLC,在PLC上做运算,控制,再用D/A转成模拟电压或RS485通讯送电机转速值到变频器。这样控制可能要精确些。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-10 09:41
这个最好用带卷径计算的变频器来做,用角度电位器检测张力辊的位置。用压力传感器做也可以,将压力传感器信号线接至变频器模拟信号输入端,注意接线正确,用变频的PID控制即可,首先确定所需要的压力,设定变频器PID目标值,然后根据实际情况调节比例常数,积分和微分参数,直到满足要求!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 说的好
    yilisha478
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 648 分
    在线时间: 17(小时)
    注册时间: 2008-11-25
    最后登录: 2024-12-27
    查看yilisha478的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-10 09:52
    都是高手啊