三相电动机的三组线圈的头尾分别是123,和456,三角形可以接成123对645,也可以接成564吗?
分享
六月荷
蚯蚓
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
217 点
下载积分:
540 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2009-08-08
最后登录:
2023-09-02
查看六月荷的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-23 01:07
全看
|
小
中
大
楼主讲的是可以接的。我们可以细致地理解一下,三相电机有三组线圈,1和4为一组,2和5为一组,3和6为一组,电机接线盒从左到右下一排是头1,2,3,上一排是尾6,4,5。三角形接法是将16,24,35上下连接,各接入一相线。只要上下连接的不是一组线圈的头和尾,即不是14,25,36这三个组合之一。任何头尾组合都可以。三角形接法可以接成123对645和564,不可以接成有123对465,654,456,546。不然会不转或因缺相烧掉。