楼主  发表于: 2008-01-30 20:41
请教楼主,我们新买的315-2AG10-0AB0的CPU和西门子原装USB口的MPI编程电缆,不知道为什么不能单独下载硬件组态,下载时提示S7HWG.EXE出现错误然后自动关闭,只能硬件组态和程序块一起下载(下载站),下载后可以监控程序块但是不能上传和用变量表监控.PC机和编程软件(用的STEP7 V5.2没问题,因为已经用过三四年了,就这一批买的所有的315-2AG10-0AB0都有这个问题,是不是STEPV5.2版本低了?
bhqt
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2023-11-24
查看bhqt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-31 09:44
恩,软件是有些低了。最好用新的软件STEP7 V5.4的。网站上有,自己下载。网速不够的话,到网吧里下。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2023-09-09
查看以恒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-28 21:20
从 STEP 7 V5.2 往后,可以通过硬件支持包更新现有的硬件目录。