雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-25
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-30 17:30
请问各位师傅:我公司使用的一台5T葫芦行车主钩交流接触器经常出现触点相间短路故障。
现已将原来的触点电流25A的交流接触器更换为32A的。还是经常出现相间短路。(从使用方面看是
操作者经常快速点动主钩操作按钮导致的)。但是工作需要无法改变。
我想一个办法就是将主钩更改为可调速的。但是领导不同意。(经费太高。)
请问还有其它办法吗????????????
集思广益。
在此先谢谢了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82807 分
在线时间: 1511(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-26
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-23 15:40
瞬间起动频繁会导致这样的事情发生的.因为触点有使用寿命的!会把触点的保护层给磨掉