雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3544(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-10-12
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-30 17:30
请问各位师傅:我公司使用的一台5T葫芦行车主钩交流接触器经常出现触点相间短路故障。
现已将原来的触点电流25A的交流接触器更换为32A的。还是经常出现相间短路。(从使用方面看是
操作者经常快速点动主钩操作按钮导致的)。但是工作需要无法改变。
我想一个办法就是将主钩更改为可调速的。但是领导不同意。(经费太高。)
请问还有其它办法吗????????????
集思广益。
在此先谢谢了。
ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-31 11:51
你5吨的主吊接触器触头电流30安左右?
接触器在使用中380伏时,电机5。5千瓦,触头电流在25安左右,说明你接触器选的不大,不知道你电机是多大的,一般来说主吊的接触器要选大一点。
我公司20吨的行车主吊也是直接启动的正反转电路,很少发生你这种情况。
加软启动不经济,要不你串电阻降压启动,检查下电机,接触器在加大,不要超负荷使用危险!
ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-31 15:13
引用
引用第6楼ntmss521于2008-01-31 14:21发表的  :
我个人认为:你可以在接触器上加相间保护 绝缘  可以把电弧分开
有什么需要联系我QQ:351753378


国内的接触器都有陶瓷绝缘盖的,我司用了很多国外的没有陶瓷绝缘盖也没关系。