tczczc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 10:32
            首先说明,原本是好的。包装部分,现在只能是装150支,不能改了。在触摸屏上改了数字,确定后又跳成150.    是PLC的哪里出问题了?
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 13:53
暂时好没有碰到这样的问题,可以把程序读出来找到这个寄存器,看看是不是有其他的程序向里面传送数据。又或者是换个寄存地址试试,要不就是硬件坏了。
楼主留言:
没人动过软件,应该是硬件有问题。是计数器出现问题了?
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-28 10:50
你这个是触摸屏的不,一般触摸屏的数据输入对话框可以设置一个最大的输入值,如果超过这个值就会退回原来的输入值,你看看是不是这个问题呀。
楼主留言:
我设小的,也不行,还是跳回到原来的数值
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-28 13:56
如果这样的话,你可能没有其他的办法,你只有先把两个的程序读出来,找到那个寄存器地址看看是不是程序有问题了,按照正常来讲的话,你设定150数值整个机器能正常运作的话,硬件应该是可以判断为正常的,现在只有你的数据无法设定为其他数,很有可能是程序受到了什么干扰出现了异常所引起的。又或者是厂家设定了什么程序造成。当然也不完全排除是硬件方面的问题,只是硬件坏了出现这种现象确实及其少见。
你要不把程序读出来发上论坛让各位师傅看看嘛,要是能多添加几张设备的照片,那就更容易帮你搞定这样的问题了。
其他的话就要看能不能遇到处理过相同问题的高人了。