我想当条件满足时,W0和W10通道的继电器立即复位,不知MOV指令能否做到,        用了RSTA指令来复位不行,不知大家常用什么方法来复位W呢?
[ 此帖被云子贤在2011-02-23 11:52重新编辑 ]
多看手册少泡妞,哈.....
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-22 21:05
用立即刷新指令或者KEEP看看
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
华威机械
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看华威机械的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-23 07:51
实验一下看看呢
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1326(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-30
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-23 07:54
没用心看编程手册,RSTA(531)就行
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-06-13
最后登录: 2016-01-14
查看云子贤的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-23 11:43
,用MOV指令就OK了,RSTA指令复位步进梯形图中的W0和W10通道继电器,机床总是出错,不能复位,也可能是我哪些地方没写好吧!