sghgog
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 220 点
下载积分: 285 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2024-11-26
查看sghgog的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-20 19:11
三菱J2S放大器报AL16故障(有时会有时又不会)换一条编码器电缆后故障排除,但出现新的问题.原来定位设定好的参数却不能用.实际定位尺寸和平共处原来误差10多公分.否是什么原因?
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-08-27
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-20 21:11
重新寻一次参考点
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
sghgog
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 220 点
下载积分: 285 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2024-11-26
查看sghgog的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-21 09:52
原点和原来一样没变,难道说原先数是不准确的,(现在计数数值在同一位置上比原来少).
出错
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 288 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2010-05-18
最后登录: 2024-11-18
查看出错的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-21 13:25
购房人文