b]有一台设备三相马达2.2KW,接触器前面有3保险,是老式的陶瓷保险座。经常保险座炸掉,保险也会烧掉.换上新的就可以使用。过不了几天就又爆了。马达没有问题,线路也是好的。大家帮我分析一下。
分享
roger_jiang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
195 点
下载积分:
348 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2011-02-16
最后登录:
2024-12-27
查看roger_jiang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-19 09:20
全看
|
小
中
大
很好判断,电流比保险大很多。保证保险大小正常,再查找电流变大的原因
要看电机的工作特性,工作环境,保险的大小,老设备有无改造,增加用电的情况
陶瓷的保险底座是有接触不良的情况,当然现在很少看到陶瓷的保险底座,换一个没有多少钱。
电机的工作状态很重要,连续的启动,停止,切换时电流是比较大的
交流接触器的选择也很重要,我们单位的行车在相当频繁的工作状态下,我就要求所有接触器指定品牌。