楼主  发表于: 2011-02-18 21:52

 [b]有一台设备三相马达2.2KW,接触器前面有3保险,是老式的陶瓷保险座。经常保险座炸掉,保险也会烧掉.换上新的就可以使用。过不了几天就又爆了。马达没有问题,线路也是好的。大家帮我分析一下。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11046 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-19 09:31
换成3P   D10 ,DZ47-63小型断路器