 [b]有一台设备三相马达2.2KW,接触器前面有3保险,是老式的陶瓷保险座。经常保险座炸掉,保险也会烧掉.换上新的就可以使用。过不了几天就又爆了。马达没有问题,线路也是好的。大家帮我分析一下。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-19 13:20
保险那么容易烧掉,那么第一查电机绝缘,二查接触器触点是否氧化严重,瞬间缺相电流也会很大的。只此2点,另外环境可以更换为DZ47-3*10A的自动空气开关的。