这是客户要求的配置,开始没注意后面时间久了又不好再问了,我问的问题的内容是这样:客户要求用防水马达隔离器+热保护二合一断路器+接触器进行电机控制,现在的问题是,热保护二合一断路器(也没听说有这种断路器)我就用施奈德马达专用断路器GV2-RS,那么这个是否能进行热保护(原来没有用过),如果不能能否在接触器上加热继电器进行组合对电机进行热保护;如果这个GV2有的话,那接触器是否还需要加热继电器,问题有几个,便主要是针对热保护二合一断路器和接触器来的,望大家能提供更好的组合方式,尽量既合理实用又相对元件数量最少.谢谢!!
snow2413
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2023-10-13
查看snow2413的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-14 10:58
GV2加接触器够了。GV2就是电机保护断路器,有短路,过载,缺相保护,本身也有隔离作用。