三菱的程序 LD [> k 0 D200] OUT [MOV K0 D200] , LD [< K20 D200 ] out [ MOV k20 d200 ]; LD PLS X0 [ INC D200 ] , LD PLS X1 [ DEC D200 ] 用欧姆龙cp1E如何写呢? 欧姆龙断电保持的数据寄存器D的范围是多少?
[ 此帖被云子贤在2011-02-05 14:20重新编辑 ]
多看手册少泡妞,哈.....
分享
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
276 个
工控威望:
432 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-06-13
最后登录:
2016-01-14
查看云子贤的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-05 01:08
全看
|
小
中
大
版主,那欧姆龙的数据寄存器D带断电保持可操作的范围是多少呢?我想控制一个数据寄存器的数值(断电保持型)在0到20之间,小于0时就把0传送到里面,大于20的时候又把20传送到里面,用欧姆龙怎么写呢?
发表于: 2011-02-05 19:28
全看
|
小
中
大
.......
发表于: 2011-02-06 12:15
全看
|
小
中
大
,问题解决了,谢了二位版主!