  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-27 08:32
松下1000W伺服,当伺服ON开起,没有转动时就电流声大,但能正常运转。马达用的电是单相220V。怎解决?调几号参数。知到的大哥帮帮我,谢谢。一台松下的是:MDDDT3530053        
还有一台是富士的:RYC102C3-VVT2
二台都是声音大   灰复出厂值怎样解决?
[ 此帖被xiejun8103在2011-01-28 10:13重新编辑 ]
swqe3r
工控人发烧友
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 3179 点
下载积分: 28763 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-12-02
查看swqe3r的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-27 09:13
先检查下接线,你的问题好像是缺相
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-27 09:40
把刚性调小
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-27 09:52
马达用的是单相电,单相电是不是不行,按理说1000W以上的要用3相,线是以前人配的。刚性我调了,没用。还有方法吗?
chenyunhua
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1144 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2010-08-29
最后登录: 2024-11-19
查看chenyunhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-27 10:58
这个问题你就得调调增益了....都调调....
arbelt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看arbelt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-27 15:45
恢复出厂值
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-27 16:55
请问如何恢复出厂值 ,我看了手册中没有选项能恢复出厂值。该怎办。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-27 17:01
松下什么型号的伺服驱动器?把型号发出了大家才好帮你啊
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-27 17:07
一台松下的是:MDDDT3530053        
还有一台是富士的:RYC102C3-VVT2
二台都是声音大
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-27 22:41
增益调小一点试试
czcj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2006-09-01
最后登录: 2024-11-27
查看czcj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-28 17:30
没有转动时用增益小一点,转动时切换到增益大一点
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-28 17:31
MS没有参数能一下子恢复出厂值,把响应调小一点就好了!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go