ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-26 16:05
       现场有一FX2的PLC,电池指示灯亮,更换电池后,用FXGP/WIN-C与GX developer软件能够上载程序,也能够在线监视,可是不能够在线更改写入程序,寄存器数据可以读出也能写入,现有几个疑惑请大家指点:
    1:电池没电程序是否已经丢失或出错。
    2:完整的程序是参数区域与程序区域两部分吗,用电脑上载是否两块都要上载?
    3:程序不能写入是否是因为程序加密了?
    4:人机介面与PLC通讯及与辅助继电器是怎么处理的,有相关的例子吗?
    以上烦请大家赐教!
bigcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bigcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-26 22:12
FX2 PLC有个写保护开关的,要写程序前要把它从RUN状态转到STOP状态的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人