ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-26 16:05
       现场有一FX2的PLC,电池指示灯亮,更换电池后,用FXGP/WIN-C与GX developer软件能够上载程序,也能够在线监视,可是不能够在线更改写入程序,寄存器数据可以读出也能写入,现有几个疑惑请大家指点:
    1:电池没电程序是否已经丢失或出错。
    2:完整的程序是参数区域与程序区域两部分吗,用电脑上载是否两块都要上载?
    3:程序不能写入是否是因为程序加密了?
    4:人机介面与PLC通讯及与辅助继电器是怎么处理的,有相关的例子吗?
    以上烦请大家赐教!
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2024-08-14
查看山东滕州的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-27 17:28
改成 监视写入
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2024-08-14
查看山东滕州的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-27 17:37
1,plc只要不断电或者断电时间在30分钟之内,程序不会掉
2,写入或读出,有选项看你怎么选择
3,如果程序加密了,你上传或者下载会提示输入关键字,如果需要输入关键字就表示程序已加密,反之则无加密
4,通讯注意参数调整和设置,
我也是新人,不知道对你有没有帮助。